חיפוש בפורומים:        

מתאריך: עד תאריך:

חפש את: חפש ב: בפורום בקטגוריה

רשימת הפורומים | תקנון הפורום
מנהל הפורום: אל"מ רוני סרי

ברוכים הבאים לפורום מהנדסים אדריכלים יזמים וקבטי"ם בתחום המיגון. בפורום זה נעסוק בסוגיות מקצועיות כמו: תכנון וביצוע מרחבים מוגנים תקניים, פתרונות מיגון ועוד. פנייתכם חשובה לנו ויכולה לשפר ולייעל הליכי עבודה הן בפיקוד העורף והן בקרב אוכלוסיית בעלי המקצוע בתחום. לתשומת לבכם, ישנן פניות המצריכות חוות דעת נוספת ויתכן עיכוב של מספר ימים לקבלת המענה.  

תפקיד מנהל הפורום: ראש מחלקת מיגון
  הודעהשינוי פרוגרמת בתי ספר הודעה שנקראההודעה נעולה (תגובה אחת) יהודה כפיר 02/09/10 12:01
בזמן חירום בתי הספר מיועדים לקליטת תושבים המפונים מאתרי פגיעה קרובים או מפונים מערים אחרות. בתי הספר, כפי שהינם בנויים היום, אינם מיועדים ברמת התכנון הבסיסי לעמוד ביעוד זה. לערכתי נדרש לשנות ולעדכן פרוגראמת בניית בתי הספר כך שבתי ספר חדשים הנבנים ע"י משרד החינוך יהיו מותאמים יותר לייעודם בחירום.
  תגובהתשובה הודעה שנקראההודעה נעולה פיקוד העורף 05/09/10 11:42
תודה על פנייתך. נושאים אלו נלקחים בחשבון בקביעת תקנות.
  הודעהכל הכבוד על פירסום התקנה האחודה! הודעה שנקראההודעה נעולה (תגובה אחת) צור 02/09/10 11:06

אמרתם שעד סוף החדש תפורסם ואכן פירסמתם. יעיל, נחוץ, וטוב לראות שנעשית עבודה יעילה!
הערה טכנית: איכות התרשימים בטבלאות של קיר המגן לממ"ד - ירודה. במקור (שפורסם לפני כמה שנים) חדות הטקסט טובה יותר..

  תגובהתשובה הודעה שנקראההודעה נעולה פיקוד העורף 05/09/10 11:42
תודה. כל התקנות שפורסמו לפני 2007 – לא קיימים קבצים ממוחשבים, אלא רק סריקות. לצערי, לא הצלחנו לאתר קבצים מקוריים לא במשרד המשפטים ולא בפיקוד העורף. בעתיד, יש כוונה להקליד את הקבצים מחדש לצורך שיפור איכות התרשימים.
  הודעהצנרות אוורו בממ"ד בעל קיר חיצוני אחד הודעה שנקראההודעה נעולה (אין תגובות) עינת 01/09/10 02:35

לפי ההנחיות החדשות (והמאויירות) "ניתן להתקין צינורות אוורור לממ"ד בקירות פנימיים או בקירות חיצוניים של המרחב המוגן ובלבד שלא יתקיים שילוב של צנרת לכניסת אויר בקיר פנימי וצינור לשחרור אוויר בקיר חיצוני".
כתבת, בשאלתי הקודמת אליך, שהכניסה והיציאה חייבות להיות על קירות מנוגדים.
איך זה מסתדר בממ"ד בעל חזית חיצונית אחת ובו דלת כניסה מול חלון?
האם פתח שחרור האוויר יכול להיות על קיר פנימי ב- 90 מעלות לדלת הכניסה?
האם את ה-4" של המסנן ניתן להתקין על הקיר החיצוני לצד החלון? (כך יהיו פתח נכנס ממזגן בקיר פנימי ופתח נכנס ממסנן בקיר חיצוני)
תודה שוב,
עינת

  הודעהפתחי אוורור ומסנן הודעה שנקראההודעה נעולה (3 תגובות) עינת 01/09/10 08:38

שלום,
האם ניתן לשים את 3 הצינורות על אותו הקיר ?
(הכוונה לקיר פנימי של בית פרטי)
תודה.
  תגובהתשובה הודעה שנקראההודעה נעולה פיקוד העורף 01/09/10 01:06
לא. אסור. צינורות האוורור למערכת אוורור וסינון צריכות להיות בקירות מנוגדים.
  תגובהצינורות בקיר ממ"ד בעל קיר חיצוני אחד הודעה שנקראההודעה נעולה עינת 01/09/10 01:49

בהנחיות שפרסמתם רשום: "ניתן להתקין צינורות אוורור לממ"ד בקירות פנימיים או חיצוניים של המרחב המוגן ובלבד שלא ייתקיים שילוב של צינור לכניסת אוויר בקיר פנימי וצינור לשחרור אוויר בקיר חיצוני"
אם כך, במידה ומדובר בממ"ד עם קיר חיצוני אחד (שלא כפי המופיע בדוגמא המצויירת שצרפתם) ואנחנו יודעם:
1. הכניסה היא מקיר פנימי (ומעליה צינור 8" למזגן)
2.מולה- בקיר החיצוני קבוע חלון ולצידו פתח אוורור 4" (כפי שרשמת-"בקיר הנגדי")
יש בעייה שכניסת אוויר היא מכיוון פנים הבית (מזגן) ויציאת האוויר היא לקיר חיצוני (לצד החלון) - דבר שסותר את ההנחייה המופיעה מעלה...
ושאלה נוספת, אם כך היכן ניתן למקם את ה 4" של מערכת הסינון? חייבת קיר חיצוני? לצד פתח האויר היוצא? - בכל אופן אנחנו נשארים עם הבעייה שאויר נכנס מצינור מיזוג (פנימי) ויוצא מחיצוני.
תודה שוב,
עינת (המבולבלת :)

  תגובהתשובה הודעה שנקראההודעה נעולה פיקוד העורף 02/09/10 01:58
צינור לכניסת אויר יהיה בקיר חיצוני. צינור לשחרור אויר בקיר פנימי. צינור למזגן - איפה שבא לכם.
  הודעהשיפוץ מקלט קיים הודעה שנקראההודעה נעולה (תגובה אחת) מיכל 29/08/10 01:30

בנין משרדים קיים בהיתר משנת 1959
במרתף קיים מקלט בשטח כ-22 מ"ר
שטח 5 קומות הבנין הבנוי בהיתר כ-1000 מ"ר
מעוניינים לשפץ המקלט: להתקין דלת חלון וצינורות בהתאם לנדרש היום. את יציאת החרום שתוכננה וקיבלה היתר לא ביצעו והיום לא ניתן לבצע. יש לבצע חלון ויציאת חרום בתעלה חדשה ולשם כך יש לקבל היתר בנייה לתעלה (חצר אנגלית)
אילו דרישות יהיו היום בפיקוד העורף לשם קבלת ההיתר?
לא ברור לפי איזה קריטריונים תוכנן שטח המקלט. האם תהיה התייחסות ודרישה לשטח מקלט גדול יותר, לפי התקנות הנוכחיות?
אודה תשובה מפורטת
מיכל

  תגובהתשובה הודעה שנקראההודעה נעולה פיקוד העורף 30/08/10 10:31
אם מדובר רק בשיפוץ המקלט, אז לא תהיה שום דרישה לגבי השטח. היום התקנות מחייבות דלת, חלון, 5 צינורות אוורור. והתקנת מערכת אוורור וסינון אם שיפוץ המקלט יהיה כתנאי לתוספת בניה, אז השטח לא מספיק. יש לסכם פתרון מיגון עם מהנדס המחוז הרלוונטי.
  הודעהמיזוג ממ"ד הודעה שנקראההודעה נעולה (תגובה אחת) נורית 25/08/10 08:56

האם מותר להוסיף צינור נוסף לצורך מיזוג אויר?
צינור ה - "8 נמצא במיקום שאינו רלוונטי למזגן, 2 צינורות ה-"4 קטנים מדי.
  תגובהתשובה הודעה שנקראההודעה נעולה פיקוד העורף 26/08/10 10:41
כן, מותר להתקין צינור נוסף. מה גם שאת הצינור 8 הראשון ניתן להתקין במקום המתאים למיזוג.
  הודעהממ"ק הודעה שנקראההודעה נעולה (תגובה אחת) נזמי שחאדה- אדריכל 23/08/10 02:16
האם ניתן למקם צנורות שחרור אוויר בקיר פיר מעלית
  תגובהתשובה הודעה שנקראההודעה נעולה פיקוד העורף 24/08/10 03:23
צינור לשחרור אויר בלבד. בתנאי שכניסת האויר תהיה מקיר חיצוני. כמו כן, חשוב לדעת שמיקום צינור זה יכול לגרום להכנסת ריחות מפיר המעלית.
  הודעהבניית ממ"מ הודעה שנקראההודעה נעולה (תגובה אחת) דורון ט 22/08/10 04:13
שלום,ברצוני להגיש תוכנית להיתר בניה של קראוון לשימוש משרד/מחסן בשטח חקלאי בעוטף עזה.האם ניתן להסתפק במיגונית שהונחה ליד מיקום המבנה על ידכם או לתכנן ממ"מ אינטגרלי שיוצמד למבנה.תודה,דורון
  תגובהתשובה הודעה שנקראההודעה נעולה פיקוד העורף 24/08/10 03:21
יש לתכנן ממ"מ כחלק מהמבנה או לחלופין מקלט הנמצא סמוך למבנה. מיגונית אינה מספיקה.
  הודעהרשימת ישובים קדמיים הודעה שנקראההודעה נעולה (תגובה אחת) ארכיטקט איתי בן חיים 22/08/10 02:34

היכן ניתן למצוא רשימה מעודכנת של יישובים שמוגדרים שיישובים קדמיים ודורשים תכנון מתאים ?
  תגובהתשובה הודעה שנקראההודעה נעולה פיקוד העורף 24/08/10 11:37
לא ניתן לפרסם את הרשימה באתר האינטרנט. ניתן לברר ספציפית לגבי ישוב כלשהו במועצות אזוריות או במשרדי מהנדסי מחוזות של פיקוד העורף.
  הודעהחוברת הדרכה לתכנון והתקנת מערכות אוורור וסינון הודעה שנקראההודעה נעולה (תגובה אחת) יוסי לאור 19/08/10 08:17
האם תוכלו לתת קישור לחוברת הזו
  תגובהתשובה הודעה שנקראההודעה נעולה פיקוד העורף 24/08/10 11:36

את חוברת ההדרכה לתכנון והתקנת מערכות אוורור וסינון ניתן למצוא באתר פיקוד העורף בקישור הבא:http://www.oref.org.il/sip_storage/FILES/6/1206.pdf
  הודעהמצב תנאי עבודה וקבלת קהל במשרד המהנדסים מרחב דן הודעה שנקראההודעה נעולה (תגובה אחת) נאוה דרניצקי 18/08/10 11:57

מדובר במשרדים ברח` יהודה הימית ביפו.
אני אדריכלית ותיקה ונעזרת לעיתים במשרד המהנדסים בראשות מהנדס אורל. השרות של מהנדס אורל הוא מסור ומקצועי בדרגה הגבוהה ביותר ביותר. אבל תנאי קבלת הקהל הם למטה מכל תאור! חדרון קטן ללא מיזוג וללא חלון משמש מהנדסים יזמים ואדריכלים רבים. גם חדרי המהנדסים מיושנים ומוזנחים.היום אפילו לא היה חשמל ולכן גם המיזוג בחדריהם לא עבד,וזאת בטמפרטורה של 35 מעלות!
בשמי ובשם רבים מעמיתי - נראה שבהחלט היגיע הזמן לשיפור במצב משרד המהנדסים אשר נותן לציבור שרות כה חשוב!
  תגובהתשובה הודעה שנקראההודעה נעולה פיקוד העורף 24/08/10 11:29
תודה על פנייתך. בימים אלו מתנהל תהליך להעברת המשרד למקום אזרחי שכור. התהליך צפוי להסתיים תוך מספר חודשים.
  הודעהמזגן בממד הודעה שנקראההודעה נעולה (תגובה אחת) שחר 17/08/10 07:36

שאלתי היא אם ואיך ניתן להתקין מזגן בממד ביתי ואם יש דגם מסוים או אמצעי איטום מיוחד?
תודה שחר
  תגובהתשובה הודעה שנקראההודעה נעולה פיקוד העורף 18/08/10 09:40
כן מותר להתקין מזגן מפוצל. אין דגם מסויים. ניתן לאטום מעברים בחומר משחתי מאושר (יש לדרוש אישור בתוקף בעת הרכישה) או על ידי אטם מעוצב מודולרי.
  הודעההגשת תוכנית ממ"ד לאישור הודעה שנקראההודעה נעולה (תגובה אחת) יקי 16/08/10 08:56

מהן הדרישות החדשות אשר נכנסו לתוקף בתאריך 18/5/10?
האם יש צורך להראות חישוב כלשהו או שמספיק להראות סימון של אביזרי הסינון בלבד?
תודה.
  תגובהתשובה הודעה שנקראההודעה נעולה פיקוד העורף 18/08/10 09:39
כל ההנחיות נמצאות בחוברת הדרכה לתכנון והתקנת מערכות אוורור וסינון אשר נמצאת באתר האינטרנט של פיקוד העורף.
  הודעהאוורור ממ"ד בקומת מסד הודעה שנקראההודעה נעולה (תגובה אחת) צור 15/08/10 02:16

בממ"ד המתוכנן להבנות בקומת המסד - אין די קירות חופשיים להתקין בהם צינורות איוורור, האם יש אפשרות להתקין צינור איורור ארוך שיסתובב ויעלה אל הקומה העליונה או כיו"ב?
תודה.
  תגובהתשובה הודעה שנקראההודעה נעולה פיקוד העורף 18/08/10 09:38
חיובי. התקנות קובעות את מיקום הצינור בממ"ד. מעבר לממ"ד ניתן לתכנן צינור ארוך בצורות שונות עד ליציאתו החוצה. המגבלה היחידה – בכל מקום בו צינור מכוסה אדמה, יהיה צורך לעטוף אותו במעטפת בטון (דייס) ולסמן זאת בתוכניות הגשה.
  הודעההכנות למערכות סינון ומיזוג אויר בממ"ד הודעה שנקראההודעה נעולה (תגובה אחת) פילוסוף מרדכי 15/08/10 11:45

לאחרונה התפרסמו תיקונים חדשים לתקנות.
יש פירסום התיקון באתר שלכם. צורת ניסוח התיקון בלשון החוק מחייבת קריאת שלושה או ארבעה קבצי תיקונים ואת התקנות המקוריות כדי לצרף משפטים שלמים ותקנות מובנות. אפשר אולי, לפרסם באתר את הקומפילציה של כל התקנות כשהן כוללות את כל התיקונים בעשרים השנים האחרונות, כקובץ הנחיות תכנון אחד, קריא וברור שאינו מחייב אותנו להיות עורכי דין כדי להבין?
זוהי עבודת עריכה לא מסובכת שתקל מאוד על חיי המתכנן. פיקוד העורף נהג לפרסם מעת לעת ספר תקנות למקלטים כזה ולמכור אותו עד לשנות ה-90.
  תגובהתשובה הודעה שנקראההודעה נעולה פיקוד העורף 18/08/10 09:38
הספר היחיד של תקנה אחודה התפרסם ב-2002. בכל אופן, הינך צודק. תקנה אחודה תתפרסם באתר האינטרנט עד סוף חודש אוגוסט. בנתיים, ניתן למצוא תקנה אחודה במאגרים משפטיים (האחריות על איכות הפרסום על החברות המפרסמות).
1 2 3 4 5 6 7 8 הבא >
מקרא: הודעה תגובה הודעה נעולה
הודעה ללא תוכן תגובה ללא תוכן קובץ מצורף